发表于 2015-3-6 11:45:40 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我在制图过程中,发现不能给管道标识位号了,但在本项目中另建一个dwg,却是可以的,请问这什么原因啊?
另外,疏水阀不按照管道的方向放置,只好先画一条管道,把其放在端点上,再在阀下面画管道……

如图:
QQ截图20150306114054.jpg

请前辈指教!
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:45:40 显示全部楼层
对于第一个问题已解决,办法是在项目特性里将自定义管道的位号功能开启(参照系统原来的工艺管道参数)。
第二个问题还没搞清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-6 11:45:40 显示全部楼层
疏水阀符号未定义好

评分

参与人数 1韶华币 +3 收起 理由
brew9 + 3 同意您的观点

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-6 11:45:40 显示全部楼层
疏水阀是系统自带的,应该不存在定义问题吧,疏水阀不随管道方向变化而改变方向,感觉这应该是系统的一个BUG。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-6 11:45:40 显示全部楼层
本帖最后由 brew9 于 2015-3-10 14:17 编辑
qsytaotao 发表于 2015-3-7 09:23
疏水阀符号未定义好

确实是参数设置有问题,没想到系统默认值竟然把改变方向设置为false,改过来后就OK了。