规范(SH3009-2013)中8.1 有一句话:“除酸性气排放系统外,可燃性气体排放总管进入火炬前应设置分液罐”。请问为什么酸性气体不用分液罐?
发表于 2015-2-4 15:21:28 显示全部楼层
同求答案,当时看到了也没明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 15:21:28 显示全部楼层
酸性气火炬无需分液罐,并采用阻火器代替水封罐以防止酸性气遇水腐蚀金属材料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 15:21:28 显示全部楼层
我接触的一个项目酸性气火炬就设了分液罐,但选材考虑了湿硫化氢腐蚀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 15:21:28 显示全部楼层
酸性气体通常都设分液罐,后加阻火器。新规范指的是可以不设分液罐,设1水封罐,管线伴热
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 15:21:28 显示全部楼层
酸遇水,就腐蚀管线设备啊