发表于 2014-4-22 14:37:02 显示全部楼层 |阅读模式
刚发现我以前设计的一个化工项目仪表选型没选防爆的,怎么办啊

评分

参与人数 2韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 1
yiling001 + 1

查看全部评分

发表于 2014-4-22 14:37:02 显示全部楼层
修改通知单

点评

虽然没做防爆的,但是我做的时候选用了安全栅,不过没写防爆等级,您看这是什么情况  详情 回复 发表于 2014-4-22 16:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 14:37:02 显示全部楼层
这个有点严重了。

点评

咋了???说说啊  详情 回复 发表于 2014-4-22 20:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-22 14:37:02 显示全部楼层

虽然没做防爆的,但是我做的时候选用了安全栅,不过没写防爆等级,您看这是什么情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-22 14:37:02 显示全部楼层
renfangxu 发表于 2014-4-22 15:49
这个有点严重了。

咋了???说说啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 14:37:02 显示全部楼层
如果还没采购,出设计变更单
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 14:37:02 显示全部楼层
出设计变更,改成防爆的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 14:37:02 显示全部楼层
得先看看是否需要防爆,若确实需要再出变更单啊
回复 支持 反对

使用道具 举报