普通冷却塔的维护和保养
维护保养工作有以下几项内容。
  1)对使用带减速装置的,每两周停机检查下带松紧度,不合适时要调整。如果几根带松紧程度不同则要全套更换;如果冷却塔长时间不运行,则最好将带取下来保存。
  2)对使用齿轮减速装置的,每一个月停机检查一次齿轮箱中的油位。油量不够时要补充到位。此外,冷却塔每运行六个月要检查一次油的颜色和黏度,达不到要求必须全部更换。当冷却塔使用5000h后,不论油质情况如何,都必须对齿轮箱做彻底清洗,并更换润滑由。齿轮减速装置采用的润滑油一般多为30号或40号机械油。
  3)由于风机的电动机长期在湿热状态下工作,为了保证其绝缘性能,不发生电动机烧毁事故,每年必须做一次电动机绝缘性能测试。如达不到要求要及时处理或更换电动机。
  4)要注意检查填料是否有损坏的,如果有要及时修补或更换。
  5)风机系统所有轴承的润滑脂一般一年更换一次。
  6)当采用化学药剂进行水处理时,要注意风机叶片的腐蚀问题。为了减缓腐蚀,应每年清除叶片上的腐蚀物,均匀涂刷防锈漆和酚醛漆各一道;或者在叶片上涂刷一层0.2mm厚的环氧树脂,其防腐性能一般可维持2~3年。
    7)在冬季冷却塔停止使用期间,有可能因积雪而使风机叶片变形,这时可以采取两种方法避免:一是停机后将叶片旋转到垂直地面的角度紧固;二是将叶片或连轮毂一起拆下放到室内保存。
    8)在冬季冷却塔停止使用期间,有可能发生冰冻现象时,要将冷却塔集水盘和室外部分的冷却水系统中的水全部放光,以免冻坏设备和管道。
9)冷却塔的支架、风机系统的结构架以及爬梯通常采用镀锌钢件,一般不需要油漆。如果发生生锈再进行去锈刷漆工作。
想免去以上麻烦,可以进行冷却塔无电化改造,用水轮机代替电机,传动轴和减速器等,环保节能好维护。