以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2835|回复: 0
收起左侧

精馏塔塔釜再沸器为什么没有流量控制?

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
精馏塔塔釜再沸器为什么没有流量控制?

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
jacques0920 + 1 积极发表议题

查看全部评分

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

回帖奖励 +5 个韶华币

控温即可,不用流量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
再沸器流量主要是蒸发量,关键是蒸发温度,流量是次要

评分

参与人数 1韶华币 +3 收起 理由
sean816 + 3 我很同意你的看法

查看全部评分

[发帖际遇]: 半边恶魔 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
通过温度来控制流量吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你说的是不是串级控制,温度→热煤流量→热煤控制阀

点评

是串级控制 热流体-流量控制阀-温度控制阀-冷流体  详情 回复 发表于 2013-12-3 21:40
塔底只有一个温度控制,热流体-流量控制阀-温度控制阀-冷流体  详情 回复 发表于 2013-12-3 21:39
[发帖际遇]: CHIHONGJUN 成功获得红包 10 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
CHIHONGJUN 发表于 2013-12-3 09:16
你说的是不是串级控制,温度→热煤流量→热煤控制阀

塔底只有一个温度控制,热流体-流量控制阀-温度控制阀-冷流体
[发帖际遇]: 发帖时在路边捡到 5 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
CHIHONGJUN 发表于 2013-12-3 09:16
你说的是不是串级控制,温度→热煤流量→热煤控制阀

是串级控制 热流体-流量控制阀-温度控制阀-冷流体

点评

没有看懂你说的···  详情 回复 发表于 2013-12-3 22:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
头脑风暴 发表于 2013-12-3 21:40
是串级控制 热流体-流量控制阀-温度控制阀-冷流体

没有看懂你说的···
回复 支持 反对

使用道具 举报