[求助] 4具500立方轻烃储罐,在消防上需要上固定喷淋系统吗?

[复制链接]
发表于 2013-10-30 16:01:18 显示全部楼层 |阅读模式
各位马友:储罐区有4具500立方轻烃储罐,请问在石油天然气防火设计规范上,是必须上固定冷却系统,还是只设消火栓就可以了。这个我看了一下GB50183-2004石油天燃气工程设计防火规范,里面说液化石油气、天然气凝液,罐区总容量大于50方或单罐容量大于20方均需设固定式喷淋系统。稳定轻烃已经是对天然气凝液进行了稳定,饱和蒸汽压已经降下来了,不知道是否也必须采用固定喷淋这一条?


                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 bkqcycyqm的微博

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2013-10-30 16:01:18 显示全部楼层
保险一点总是没错的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 16:01:18 显示全部楼层
固定喷淋是起到防护降温的作用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 16:01:18 显示全部楼层
夏季高温太阳直晒,罐内温度会很高的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-30 16:01:18 显示全部楼层
是储罐着火时,给储罐冷却降温用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-30 16:01:18 显示全部楼层
看来还是有必要的。