看到一些管道流速规定,低压气体是8-15m/s,高压气体是15-25m/s,易燃易爆的低压气体是<8m/s,请问这里的低压和高压是如何界定的?或者哪位有通用的管道流速限制文件?

评分

参与人数 1韶华币 +3 收起 理由
hanpingsiping + 3

查看全部评分

 成长值: 4300

发表于 2013-7-29 10:46:21 显示全部楼层
一般按照以下标准划分吧:
     低压:0.1Mpa≤P<1.6Mpa
    中压:1.6Mpa≤P<10Mpa
    高压:10Mpa≤P<100Mpa
    超高压: P≥100Mpa

具体的流速可以见上海工程公司出版的那本化工设计手册

点评

在第60页左下角有句话“不适用储运系统的长距离输送管道、非牛顿型流体及固体粒子气体输送管道”。 请问您知道储运系统的怎么选择么?  详情 回复 发表于 2013-8-29 09:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 10:46:21 显示全部楼层
除了考虑静电因素需要降低流速外,还得考虑腐蚀介质冲蚀问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-29 10:46:21 显示全部楼层
willow 发表于 2013-7-29 10:52
一般按照以下标准划分吧:
     低压:0.1Mpa≤P<1.6Mpa
    中压:1.6Mpa≤P<10Mpa

在第60页左下角有句话“不适用储运系统的长距离输送管道、非牛顿型流体及固体粒子气体输送管道”。
请问您知道储运系统的怎么选择么?
回复 支持 反对