锅炉房出口200℃与300℃管道至装置为125m,DN100管道外径为108,则0.108x3.14x125=42.39m2,则由管道保温产生的最大热损失量:
200℃管道:42.39x140=5.935kW
300℃管道:42.39x186=7.885kW
根据热量公式Q=cm△t
导热油200℃时比热容为2.70kj/kg﹒k
300℃时比热容为2.23kj/kg﹒k
200℃时流量为30m3/h,密度为730kg/m3
300℃时流量为50m3/h,密度为660kg/m3
200℃管道:C=2.70kj/kg﹒k、m(流量)=21900kg/h、Q=5.935kW
5.935kW=2.70kj/kg﹒k x 21900kg/h x △t
=59130 kj/ k﹒3600s x △t
△t=0.36
00℃管道:C=2.23kj/kg﹒k、m(流量)=33000kg/h、Q=7.885kW
7.885kW=2.23kj/kg﹒k x 33000kg/h x △t
=73590 kj/ k﹒3600s x △t
△t=0.386
以上为管道温降的计算过程,小弟就是想请教一下大侠们,这样计算对嘛?思路对不对。或者说我从思路上就是错误了,应该有别的管道温降的计算方法,恳请朋友们帮帮忙。