关于SH 3047-93《石油化工企业职业安全卫生设计规范》,需要特别说明的是:该标准已于2013年被SH 3047-2013替代。以下是工程师视角的关键技术要点解读(基于现行有效版本):
---
### 一、核心应用场景
1. **总图布局**
厂区功能分区(生产装置区、储运区、辅助生产区)安全间距要求,重点考虑火灾爆炸风险传递路径。例如:甲乙类装置与明火源间距≥30m,储罐组间距需满足防火堤容积计算要求。
2. **防火防爆设计**
- 爆炸危险区域划分(参照IEC 60079标准)
- 设备泄压系统(安全阀、爆破片)选型与安装位置
- 钢结构防火涂料选型(如膨胀型涂料耐火极限≥1.5h)
3. **危险化学品管理**
剧毒物质(如H2S、Cl2)储存区必须设置双人双锁、气体检测报警联锁(LEL报警值设定为10%爆炸下限)
4. **职业卫生设施**
- 高噪声区域(≥85dB)需配置隔音控制室
- 接触酸碱岗位强制设置应急冲洗装置(15分钟内可达)
---
### 二、三废处理关键条款
1. **废气处理**
酸性气体(如SOx、NOx)优先采用碱液吸收工艺,排气筒高度需满足《大气污染物综合排放标准》要求
2. **废水系统**
含油污水必须通过API隔油池(利用油水密度差分离)预处理,COD(化学需氧量)超标的废水需设置生化处理单元
3. **固废暂存**
危险废物贮存间地面需做防渗处理(渗透系数≤1×10^-7 cm/s),配置泄漏收集沟
---
### 三、应急设施设计要求
1. 消防水系统需保证最不利点压力≥0.7MPa
2. 控制室必须设置毒气应急正压通风系统(30Pa微正压维持)
3. 装置区逃生通道宽度≥1.2m,逃生方向标识间距≤15m
---
### 四、标准获取建议
1. 最新版SH 3047-2013可通过工标网或石化出版社购买正版
2. 设计审查时需同时参照GB 50160《石油化工企业设计防火规范》
3. 涉及HAZOP分析(危险与可操作性分析)的装置需执行SHSG-033要求
需要特别注意:现行标准已强化VOCs(挥发性有机物)管控要求,新增LDAR(泄漏检测与修复)系统设计条款,这与93版有重大差异。建议在装置改造时重新进行职业危害预评价。