以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 4146|回复: 0
收起左侧

EDR中空冷器必须是用空气冷却其他介质吗

[复制链接]
发表于 2013-5-24 11:39:20 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用管内制冷剂冷却管外空气可以吗?我在计算的时候提示,空气出口温度设置不对,好像是说不能低于入口温度。如是,在空冷器中,空气只能是升高温度用来冷却别的介质的吗?

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2013-5-24 11:39:20 显示全部楼层
我想应该是的,等待大神来完全解答吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-24 11:39:20 显示全部楼层
{:1106_366:}空冷怎么变成“空热”了??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-24 11:39:20 显示全部楼层
空冷一般是用来把物料冷却到60~70℃,再进水冷,防止水冷时候温度过高造成易结垢,也算是保护设备...
另外用空冷就是因为空气比水便宜,用这个可以大幅度节约成本...
其功能就是冷却...
没见过用来加热的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-24 11:39:20 显示全部楼层
空冷器不就是用低温空气冷却较高温度的介质,空气温度上升有什么问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-24 11:39:20 显示全部楼层
用空气当冷却介质当然是很常见的了。但空调不就是用制冷剂来冷却空气的吗?我是这意思,呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-24 11:39:20 显示全部楼层
看看冷质那侧性质

点评

什么意思?看什么?  详情 回复 发表于 2013-5-24 14:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-24 11:39:20 显示全部楼层
xyz_134 发表于 2013-5-24 13:07
看看冷质那侧性质

什么意思?看什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-24 11:39:20 显示全部楼层
EDR也可以模拟那种管外走的不是空气那种类型的换热器。比如烟道气余热回收,管外走的就是热烟气,管内走的是水,这种不是空冷器,但是和空冷这种十字交叉流的流动方式都是一样的,计算的原理也都是一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-24 11:39:20 显示全部楼层
不一定啊,空冷器适用于一侧或两次是气体介质的换热器,不一定是空气,可能的氮气,氢气什么的
回复 支持 反对

使用道具 举报