请教大家,工艺给仪表提真空管线上调节阀的压降,应该提多少啊。本人遇见一个高真空的系统,操作压力为绝压100帕,那么调节阀应该怎么选呢?欢迎大家讨论,谢谢各位!

评分

参与人数 2韶华币 +3 收起 理由
hanpingsiping + 2
hgsj123 + 1

查看全部评分

发表于 2013-4-18 14:44:19 显示全部楼层
调节阀的压降占到调节阀所在管路 管路压降的15%就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 14:44:19 显示全部楼层
感觉很高级 这个题目呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 14:44:19 显示全部楼层
10-20Pa左右比较合适,实际要看塔后总压降要求