Aspen Dynamics 初始化后运行,为啥塔压振荡?

[复制链接]
发表于 2013-4-17 11:22:51 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大大木易 于 2013-4-17 11:26 编辑

从Aspen Plus 输出到Aspen Dynamics后,自动加上塔压控制器;将之初始化,运行后,为啥塔顶压振荡?
见附件!
对阀门resize后也不行。
我猜测是不是塔顶不设冷凝器,直接气体出来冷凝,而塔压是用塔顶气线上阀门控制的原因呢?好像也不对。
感谢~

Simu1.dynf

338.25 KB, 下载次数: 4

发表于 2013-4-17 11:22:51 显示全部楼层
我也有这个问题,我把塔压控制器的积分作用去掉,增益改为2后塔压是稳定了,但是还是运行不一会儿又错了,显示integrator corrector failed。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报