请教:我有两台变压器,分别是1000KVA的,目前负载分别是1500KW和400KW(还没有投入使用),设计疏忽。现在变压器空开后面有个母线桥,将两排电柜连接到了一起,这样的连接属于并联吗?这样的布置可以吗?对变压器影响大吗,如果不行,该怎么改?

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2013-4-3 20:37:38 显示全部楼层
完全不懂啊,不过好高端的样子啊{:1106_368:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-3 20:37:38 显示全部楼层
本帖最后由 zhangwp999 于 2013-4-4 12:32 编辑

老兄,你是盟主,鼓励大家讨论,然后就懂了哦,期待中。网上找了两遍文章,便于大家学习。

变压器并联运行的条件.doc

57.5 KB, 下载次数: 5

第一篇

变压器并联运行条件.doc

30 KB, 下载次数: 6

第二篇

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2024-6-14 16:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 20:37:38 显示全部楼层
没有说清楚母线桥是直接连接还是通过断路器连接,要是直接连接的话肯定就是并联运行了,要是通过断路器连接则可以并联运行也可以分段运行。要是你两天变压器参数一致的话,并联运行也没有什么问题,只是要注意N线和PE线的连接点只能在配电柜处做一点连接,变压器处中心点不能接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 20:37:38 显示全部楼层
楼上的正解,楼主没说清楚怎么回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-28 22:05:24 显示全部楼层
画个图多好,这样描述实在是歧义性太大了,变压器并联运行不是参数一致就可以的