为了保证DCS系统的安全、稳定,长期处于良好的运行状态。特制定本制度。

1、为了严防电脑病毒对系统造成危害,严禁在DCS系统的任一操作员站及服务器上使用与系统无关的任何光盘、软盘。


2、所有操作员站一律登陆至操作员级别或监视级别,除热控人员外其他任何人员不准擅自登陆工程师级别。


3、除热控人员外,任何人员不得擅自进入电子设备间,如有外来参观人员,必须征得厂长的同意后方可进入。


4、热控人员每天早上必须检查各控制站DPU的运行状态、服务器运行状态以及UPS电源的运行状态。并查看设备日志。了解整个系统的运行情况。


5、热控人员应定期对各控制站DPU、服务器进行切换试验。保证系统冗余的可靠性。


6、在进行系统组态更改时,必须征得总工程师的同意。热控专业指定专人修改,并做好记录。


7、系统组态改动后必须进行全部下装,禁止增量下装。

评分