DCS系统停电突发事件及处理

[复制链接]
发表于 2009-5-7 09:34:15 显示全部楼层 |阅读模式
HONEYWELL DCS系统停电
1、 立即通知车间、厂/分公司调度。
2、立即配合工艺车间采取相应的安全措施避免事故进一步扩大。
3、检查供DCS系统的电源是否满足要求(220VAC)。检查供给相应DCS系统电源的开关是否闭合, 如果没有闭合,请闭合电源开关。
4、供给DCS系统的电源正常后,此时DCS系统的HM模件应该能够自动装载。如果HM模件没有自动装载,请在DCS系统柜中对应的HM模件位置按RESET键一次,此时HM模件自动装载。
5、在HM模件启动后,首先应该在US操作站组上启动一台US操作站。其他US操作站暂时不要启动,这样可以提高整个DCS系统的启动速度。
US操作站启动过程如下:
(1)按下操作键盘上的复位按钮(RESET)或该操作站节点电源上的复位按钮(RESET)。当主板上的数码管显示正确的操作站节点地址并且状态指示灯变绿后,表示操作站复位成功,DCS屏幕上会显示“〉”。按操作员键盘上的“LOAD”键。
(2)US屏幕上出现“N,1,2,3,4,X?”提示,按下键盘上的字母“N”键并回车。
(3)屏幕上出现“OPR,ENG,UNL”提示,按下字母“O”键并回车。
(4)等待3—4分钟后US操作站启动完成。
重新启动GUS操作站,步骤如下:
(1) 按下GUS操作站计算机机箱上的复位按钮或关/开机箱的电源;
(2) 按画面提示按下键盘上的Ctrl+Alt+Delete三个键后松开;
(3) 输入用户名和密码,按确认键即可;
(4) 系统启动后,点中画面最左下角“START”:
(5) 点击运行“NATIVE WINDOW”:
(6) 按下操作键盘上的“LOAD”键,画面出现 “W,N,1,2,3,4, X?”。
(7) 键入“W”,回车确认;
(8)等待程序画面出现“NCF?N,l,2,3,4,X?,,时,键入“N”回车。
(9)等待3—4分钟后GUS操作站启动完成。
6、在DCS系统上有一台操作站启动后,应该立即启动NIM模件,过程如下: 按下键盘“SYST STATS”键,选择NIM模件地址,选择“LOAD ROGRAM”键,依次选择“SELECT LOAD”,“ENTER”,“DEFAULTSOURCE”,“EXECUTE COMMAND”, “DEFAULT SOURCE”,“EXECUTECOMMAND”。等待片刻装载过程完成。
7、启动APM/HPM模件。按下键盘“SYSTSTATS”键,选择“NET/HWYSTATUS”键,此时HPM模件状态应为ALIVE,选择APM/HPM模件地址,选择“LOADROGRAM”键,依次选择“SELECT LOAD”,“ENTER”,“DEFAULT SOURCE”,“EXECUTECOMMAND”,“DEFAULT SOURCE”,“EXECUTE COMMAND”。HPM模件状态应为IDEL,选择“RUNSTATUS”键,依次选择“STARTUP”,“ENTER”,此时HPM模件状态应为OK。
8、按照以上的步骤进行操作,分别完成对NIM,APM主节点、冗余节点启动。
9、再启动对应操作站组上的其它的US、GUS操作站。
10、 检查DCS系统状态

评分

参与人数 3韶华币 +17 收起 理由
hanpingsiping + 2
mrjk1999 + 10 很给力!
cdtongliaoyh + 5 很给力!

查看全部评分

发表于 2009-6-4 13:52:27 显示全部楼层
本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 01:50 编辑

@,@.感谢党和人民的关爱,感谢我来为你顶贴~~
发表于 2009-6-5 11:13:21 显示全部楼层
本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 01:50 编辑

我来了~~~~~~~~~ 闪人~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-6-5 11:30:09 显示全部楼层
本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 01:50 编辑

大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如“拨开云雾见青天
发表于 2009-6-5 22:00:03 显示全部楼层
本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 01:50 编辑

小生对楼主之仰慕如滔滔江水连绵不绝,海枯石烂,天崩地裂,永不变心.
 楼主| 发表于 2009-6-21 09:30:03 显示全部楼层
文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。
发表于 2009-6-24 09:30:02 显示全部楼层
留个脚印,嘻嘻,脚有点臭```````
发表于 2010-11-3 23:32:51 显示全部楼层
领教了,谢谢楼主。
发表于 2010-11-9 15:07:27 显示全部楼层
我们用的是浙江中控JX-300XP

点评

对中控的系统感觉如何  详情 回复 发表于 2011-9-21 15:35
发表于 2011-9-21 15:35:07 显示全部楼层
发表于 2011-10-20 15:33:57 显示全部楼层
{:1106_366:}看过了 多谢楼主
发表于 2011-10-23 14:50:05 显示全部楼层
工厂紧急停电时DCS的处理方式:常规的做法是在UPS电源30分钟供电时间内,做好系统所有的备份;然后按照从卡件到电源柜开关的顺序切断电源。系统送电时将顺序倒过来就行了。如果是DCS电源故障那就按照DCS电源故障处理的作业程序来作业。基本就是管理员所提供的方案。