[求助] 在线急求· 根据参数算换热面积~~管壳式换热器

[复制链接]
发表于 2012-6-28 18:50:26 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 01:46 编辑

热侧 进口温度200℃ 高温高压水 2.4T/h 压力7.4MPA 冷侧 进口温度25℃ 纯净水 2.4T/h 理论希望可以升到200℃,但实际情况不允许,所以希望在考虑经济效益的情况下可以升的越高越好 压力7.4MPA 热侧就是管程 冷测是壳程~ 麻烦各位高人~ 急 求~大约换热面积·或更详细的各类参数请发至~ 还有管程的水是带有杂质的纯净水·可是要比自来水要干净~但无法满足客户使用了 壳程里的是满足客户使用的纯净水。

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2012-6-28 23:19:28 显示全部楼层
冷侧只能升到199,热侧出口温度26.36 ,简单计算大约需面积473.3m2
 楼主| 发表于 2012-6-29 07:51:04 显示全部楼层
十分感谢··不知道·~是手工计算·还是软件计算·~ 能否求详细计算经过~   我邮箱  xrts0255@163.com