{:1106_361:}最近在搞一个压缩空气冷却器,空气压力为0.2MPaG,厂家要求采用铜管铜翅片,管内走水,不知道压缩空气采用多高的流速比较合适,流速过高是不是会对铜翅片有伤害呢,找了半天这方面的资料也没有找到,请高人指点一下

评分

参与人数 2韶华币 +11 收起 理由
hanpingsiping + 1
落叶 + 10

查看全部评分

发表于 2012-6-26 09:49:46 显示全部楼层
这个要看介质中是否含有颗粒杂质,如果没有,这个没有损伤的
发表于 2012-6-26 18:16:44 显示全部楼层
空气侧迎面流速一般为2.5~3m/s,如果晾过的管排数大于10,空气侧迎面流速一般为2~2.5m/s,一般不存在损伤翅片的问题,只是空气流速过高,会造成空气的压损过大,时间长了换热器必然脏堵。
 楼主| 发表于 2012-6-27 09:28:34 显示全部楼层
谢谢指导,迎面风速在2.5-3m/s那管间流速得5-6m/s了

点评

15.88的铜管套翅片(s=38mm),管间流速=迎面风速*1.885。 9.52的铜管套翅片(s=25mm),管间流速=迎面风速*1.823。  详情 回复 发表于 2012-6-27 13:28
发表于 2012-6-27 13:28:22 显示全部楼层

15.88的铜管套翅片(s=38mm),管间流速=迎面风速*1.885。
9.52的铜管套翅片(s=25mm),管间流速=迎面风速*1.823。

评分

参与人数 1韶华币 +3 收起 理由
tianshanxue + 3 赞一个!

查看全部评分

发表于 2012-6-29 09:23:53 显示全部楼层
路过,学习一下先
发表于 2012-6-25 17:33:12 显示全部楼层
压缩空气和普通风冷冷凝器的速度选择不一样吧,反正我们公司是不一样的