我公司要新上一套生产工艺,罐区距控制室500米左右,设计院图纸设计为现场安装防爆接线箱,由接线箱放一根40芯左右的KVVRP22的电缆,埋地敷设。我负责现场安装,感觉使用多芯电缆埋地敷设对以后的维护而言很不方便,而且现场安装分线箱为增加隐患,不稳定。但如果配置电缆桥架会耗费很多钢材(要配置500米左右的桥架),而且施工费也会增加很多。请问各位仁兄高见!
另外,请问RVVP与KVVP的电缆有何区别?RVVP的电缆的适用场所?
还是按设计院的来吧,
KVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆。硬——价格便宜,一般用于控制回路
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线。软——高频特性好,一般用于电话等数据传输回路
我们一般都用KVVP线作控制电缆,在柜子内部当然还是软线好接线一些的,在柜子外面就用KVV做控制电缆了。如果我是甲方,我一定要求桥架布线。一次投入稍微大点,后期维护方便多了。 |
还是架槽盒好一些,埋地要挖电缆沟,也要考虑防水问题;
再者就地都是什么信号?多少测点和控制点?合适放在一根电缆内吗?我们一般不用大于7芯的电缆,坏了一个很麻烦
现场测点有热电阻,雷达液位计,调节阀,气体探测器等!请高人赐教,适合在一根电缆内吗?
不是高人相互交流,共同进步。没有强电和易受干扰设备,放到一起不影响使用。 |
地下敷设,如果线路出问题更换就麻烦了;如果冬天穿线管进水,易冻坏电缆;穿线管地下易腐蚀等。好处也就是省钱和当时省事了。强烈建议走地上。 |
我支持设计院方。在埋地的时候肯定要求穿管或者沟内用混泥土加固,北京是北方地区,也考虑到防冻,这样埋地的情况下电缆环境比较稳定,电缆受损的情况差不多可以忽略,而且肯定考虑到线缆的冗余,万一有一根不通也有备用,后期维护量也可以说是没有,而且美观简洁,一劳永逸何乐不为?用桥架就要考虑空气腐蚀、电缆表皮的风化,还有日夜温差影响等等,维护量反而大了。
罐区还是埋地较好。桥架还要考虑防火通道的问题,布置起来很麻烦。
本人在设计院工作,像这种情况一般埋地敷设的,电缆选用铠装电缆,要埋到冻土层以下。电缆可多备几芯。如果走桥架也可,但要考虑支架问题,如果有工艺管道,可以沿工艺管道,要是没有工艺管道,新增支架将是很大的工作量。
KVVP:硬芯屏蔽控制电缆。一般用于现场电缆。
RVVP:软芯屏蔽控制电缆。一般用于机柜电缆或有特殊要求的现场。
有时电缆埋地不可避免的,可以考虑走地沟(类似电气地沟),上面加盖板,维修方便,也可以在地沟里填充沙,那样维护也不是很难。
从多年的生产现场经验来看,最好不要设计成地下敷设,还是设计成电缆桥架,目前看自有一根电缆,将来工厂扩建或技术改造等等都是有利的。况且,地下电缆敷设也不全是优点,最难克服的是运行几年后,电缆的老化及严重接地都会导致仪表运行不良。 |