以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2941|回复: 0
收起左侧

如何在hysys里面定义换热器出口温度在气体露点以上呢?

[复制链接]
发表于 2012-2-28 10:41:22 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在做hysys模型的时候,一股气体物流经过换热器进行冷却,现在想控制热物流的出口温度比它dew point高出10摄氏度,怎么进行定义呢?

谢谢
发表于 2012-2-28 11:37:45 显示全部楼层
手调 会自动生成的呀 你试过么

点评

不会啊。。。怎么可以手调,可以说的仔细点么?我刚做hysys没有多久,不太会  详情 回复 发表于 2012-2-28 13:41
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:41:19 显示全部楼层
发表于 2012-3-1 16:22:53 显示全部楼层
phase fraction 这个 你调调 会对温度有影响的

点评

谢谢楼上的,我调气相分率可以改变温度,谢谢了  详情 回复 发表于 2012-3-2 09:27
 楼主| 发表于 2012-3-2 09:27:35 显示全部楼层
宝宝的大乖 发表于 2012-3-1 16:22
phase fraction 这个 你调调 会对温度有影响的

谢谢楼上的,我调气相分率可以改变温度,谢谢了{:1106_398:}
发表于 2012-3-2 09:34:31 显示全部楼层
嘿嘿 我也就会这么一点 吼吼吼
发表于 2012-3-6 20:04:04 显示全部楼层
你可以用BALANCE,ADJUST逻辑联合用就可以了

点评

恩,吼吼,用了adust进行了调节,弄好了啊,谢谢了  详情 回复 发表于 2012-3-9 11:17
发表于 2012-3-7 13:36:35 显示全部楼层
用adjust 吧 一端用换热器负荷 调节出口温度

点评

恩,我用了adust,弄好嘞,吼吼,谢谢你了  详情 回复 发表于 2012-3-9 11:18

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
没乐找乐 + 10 很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-3-9 11:17:05 显示全部楼层
mz382912576 发表于 2012-3-6 20:04
你可以用BALANCE,ADJUST逻辑联合用就可以了

恩,吼吼,用了adust进行了调节,弄好了啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:18:40 显示全部楼层
今晚da老虎~ 发表于 2012-3-7 13:36
用adjust 吧 一端用换热器负荷 调节出口温度

恩,我用了adust,弄好嘞,吼吼,谢谢你了{:1106_362:}

点评

你用adjust调整时候,是通过设置offset来弄的么?  详情 回复 发表于 2012-3-23 10:48
发表于 2012-3-22 15:38:43 显示全部楼层
建议直接对出口流体给出温度,,,

点评

这个肯定不行,因为原料是通过反应设备过来的,反应条件设计的不同,原料气的dew point 温度不同,而出口流体的温度是根据原料气dew point 来设定的 谢谢你的回复  详情 回复 发表于 2012-3-23 09:11
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:11:10 显示全部楼层
jamesshi 发表于 2012-3-22 15:38
建议直接对出口流体给出温度,,,

这个肯定不行,因为原料是通过反应设备过来的,反应条件设计的不同,原料气的dew point 温度不同,而出口流体的温度是根据原料气dew point 来设定的

谢谢你的回复

点评

恩,像你说的那样入口原料组分是变化的是没办法通过直接设定出口温度达到了。  详情 回复 发表于 2012-3-23 10:45
发表于 2012-3-23 10:45:03 显示全部楼层
heartshape 发表于 2012-3-23 09:11
这个肯定不行,因为原料是通过反应设备过来的,反应条件设计的不同,原料气的dew point 温度不同,而出口 ...

恩,像你说的那样入口原料组分是变化的是没办法通过直接设定出口温度达到了。

点评

恩,对啊,所以在HYSYS里面我用adust调节,控制换热器的duty,使出口温度高于dew point温度,也可以用spreadsheet来控制  详情 回复 发表于 2012-3-23 11:36
发表于 2012-3-23 10:48:47 显示全部楼层
heartshape 发表于 2012-3-9 11:18
恩,我用了adust,弄好嘞,吼吼,谢谢你了

你用adjust调整时候,是通过设置offset来弄的么?

点评

恩,对啊,也可以试试spreadsheet,这个也蛮好用的  详情 回复 发表于 2012-3-23 11:37
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:36:28 显示全部楼层
jamesshi 发表于 2012-3-23 10:45
恩,像你说的那样入口原料组分是变化的是没办法通过直接设定出口温度达到了。

恩,对啊,所以在HYSYS里面我用adust调节,控制换热器的duty,使出口温度高于dew point温度,也可以用spreadsheet来控制
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:37:22 显示全部楼层
jamesshi 发表于 2012-3-23 10:48
你用adjust调整时候,是通过设置offset来弄的么?

恩,对啊,也可以试试spreadsheet,这个也蛮好用的

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-7 00:24

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表