小弟是新学习HYSYS的,在做LNG流程,发现这样个问题,每次都会让换热器的温差比较大,有时会达到10℃,还有比如有两股热流进入LNG换热器,但是这两股流体的问题也不一致,是否进入换热器的热流体必须要一致呢?我也尝试把热流体的入口温度调成一样的,但是发现这样必须增大MRC的流量,不知道这样是否经济呢?
发表于 2012-10-6 22:33:14 显示全部楼层
板式换热器特别短

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
感觉分析很到位  发表于 2014-7-12 09:17
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-21 10:16:21 显示全部楼层
请求高手解答!谢谢~~~~~~~
发表于 2012-2-23 11:15:47 显示全部楼层
换热器温差是决定传热速率和传热效果的一个重要指标,太小的话肯定会造成传热效果不好,需要增加传热面积来达到预期传热效果,这样就会增大设备投资。而传热温差大的话,相应的传热面积就会减少,设备投资少,但是过大的传热温差势必会造成物流能级的过快降低,从能量逐级利用的角度上来说,是增加了流程中的(火用)损。我做的是油品工艺中的换热流程,换热温差在10℃~20℃应该是一个比较理想的温差范围,LNG流程的就不太清楚了,但是如果说不同温度的热物流直接混合肯定是对能量的一种浪费,可以考虑分开进行换热,这样就考虑换热器的投资和节能这两个方面的权衡了。

点评

非常感谢!解答的很详细啊~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2012-2-23 13:40

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
hetianbiao + 5

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-2-23 13:40:38 显示全部楼层

非常感谢!解答的很详细啊~~~~~~~~~
发表于 2012-9-28 12:44:42 显示全部楼层
个人觉得,温差大是能量的浪费(熵增比较大),温差小,对加大设备的投入,呵呵