4.3 PLC(计算机)部分 4.3.1对现场管线的点检:(每日一次) (1)管线要保持安装姿态,垂直水平。 (2)线槽、线管无拖吊,导线无裸露,线槽盖板齐全完好。 4.3.2对室内控制柜、盘的点检:(每日一次) (1)外观完好、证牌齐全,部件无缺损。 (2)指示表显示准确、按钮开关灵活可靠,其它部件正常。 (3)布线整齐、规范,端子接线牢固可靠。 (4)照明良好。 (5)附属设备齐全、完好。 (6)盘内设备内外清洁。 4.3.3电源系统的点检:(每日一次) (1)UPS抗干扰净化电源及其它供电系统各参数正常,运行稳定,切换可靠。每半年进行一次放电检查。 (2)电源线无破损、裸露,绝缘良好。 (3)接地良好,无松动,未与其它金属搭接。 (4)备用设备正常。 4.3.4制冷系统的点检:(每日一次) (1)制冷系统运转正常,无故障报警。 (2)室内温度、湿度满足要求。 (3)柜内、机箱内风扇运行正常,无杂音、设备无超温报警。 (4)备用设备正常。 4.3.5 PLC系统柜(端子柜)的点检:(每日一次) (1)系统电源正常。 (2)CPU、I/O模板运行正常,无故障报警指示。 (3)系统总线运行指示正常,通讯正常等。 4.3.6操作站(台)的点检:(每日一次) (1)系统供电正常 (2)网络通讯正常。 (3)检查联锁、报警调节及显示参数,调节回路品质是否良好。 (4)检查信息记录表,掌握点检周期内设备运行情况及系统报警情况。 4.3.7变频器的点检:(每日一次) (1)检查变频器显示信息。 (2)变频器供电系统。 (3)变频器接线端子是否松动,是否异常。 4.3.8通讯设备的点检:(每日一次) (1)通讯架空电缆规范,符合要求。 (2)线路完好,无裸露,绝缘良好。 (3)避雷设施、地线符合要求。 (4)定期了解用户电话的使用情况,用户签字认可。 4.4低压电气系统: 4.4.1机车电源系统的点检:(每周点检二次) (1)各机车集电器(磨电刷)有无变形,各部位螺栓、销子是否完好及刷块磨损情况检查。 (2)磨电道、滑线是否完好,瓷瓶(绝缘子)、压板、连板、膨胀缝过渡有无变形、裂纹及短缺。 4.4.2配电室,电气室供电系统的点检:(每周一次) (1)母线、刀开关、断路器接线是否发热,触头是否闭合良好,合分闸机械机构动作是否灵活、可靠。 (2)仪表是否完好,指示是否正常,二次线有无松动和开路现象。 (3)各电器元件的标牌是否完好。 4.4.3配电柜、配电箱内的点检:(每周一次) (1)空气开关、接触器、继电器、等电气设备的触头是否闭合良好,声音是否正常、接线是否发热。 (2)各接线端子连线有无松动、短路。 (3)柜内、柜顶有无结尘杂物等。