本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 02:10 编辑
4.3 PLC(计算机)部分
4.3.1对现场管线的点检:(每日一次)
(1)管线要保持安装姿态,垂直水平。
(2)线槽、线管无拖吊,导线无裸露,线槽盖板齐全完好。
4.3.2对室内控制柜、盘的点检:(每日一次)
(1)外观完好、证牌齐全,部件无缺损。
(2)指示表显示准确、按钮开关灵活可靠,其它部件正常。
(3)布线整齐、规范,端子接线牢固可靠。
(4)照明良好。
(5)附属设备齐全、完好。
(6)盘内设备内外清洁。
4.3.3电源系统的点检:(每日一次)
(1)UPS抗干扰净化电源及其它供电系统各参数正常,运行稳定,切换可靠。每半年进行一次放电检查。
(2)电源线无破损、裸露,绝缘良好。
(3)接地良好,无松动,未与其它金属搭接。
(4)备用设备正常。
4.3.4制冷系统的点检:(每日一次)
(1)制冷系统运转正常,无故障报警。
(2)室内温度、湿度满足要求。
(3)柜内、机箱内风扇运行正常,无杂音、设备无超温报警。
(4)备用设备正常。
4.3.5 PLC系统柜(端子柜)的点检:(每日一次)
(1)系统电源正常。
(2)CPU、I/O模板运行正常,无故障报警指示。
(3)系统总线运行指示正常,通讯正常等。
4.3.6操作站(台)的点检:(每日一次)
(1)系统供电正常
(2)网络通讯正常。
(3)检查联锁、报警调节及显示参数,调节回路品质是否良好。
(4)检查信息记录表,掌握点检周期内设备运行情况及系统报警情况。
4.3.7变频器的点检:(每日一次)
(1)检查变频器显示信息。
(2)变频器供电系统。
(3)变频器接线端子是否松动,是否异常。
4.3.8通讯设备的点检:(每日一次)
(1)通讯架空电缆规范,符合要求。
(2)线路完好,无裸露,绝缘良好。
(3)避雷设施、地线符合要求。
(4)定期了解用户电话的使用情况,用户签字认可。
4.4低压电气系统:
4.4.1机车电源系统的点检:(每周点检二次)
(1)各机车集电器(磨电刷)有无变形,各部位螺栓、销子是否完好及刷块磨损情况检查。
(2)磨电道、滑线是否完好,瓷瓶(绝缘子)、压板、连板、膨胀缝过渡有无变形、裂纹及短缺。
4.4.2配电室,电气室供电系统的点检:(每周一次)
(1)母线、刀开关、断路器接线是否发热,触头是否闭合良好,合分闸机械机构动作是否灵活、可靠。
(2)仪表是否完好,指示是否正常,二次线有无松动和开路现象。
(3)各电器元件的标牌是否完好。
4.4.3配电柜、配电箱内的点检:(每周一次)
(1)空气开关、接触器、继电器、等电气设备的触头是否闭合良好,声音是否正常、接线是否发热。
(2)各接线端子连线有无松动、短路。
(3)柜内、柜顶有无结尘杂物等。
|
评分
-