储罐挥发量的计算,有个最简单的方式就是G=(5.38+4.1u)*Pv*F*M^0.5/133.32,请大家发表看法,挥发面积F代表是那个面积,这个公式的使用范围是那些,是内浮顶的还是固定顶式容器呢。如果是固定顶式容器的话,挥发面积按照截面积计算的话,挥发量就特别大,不管是那种物质,不是固定顶容器有个呼吸阀吗,所以说就应该计算呼吸阀的损耗量。而对于内浮顶或者外浮顶储罐,内浮顶储罐有通气孔,是不是这个挥发截面积按照通气孔面积计算呢。在浮顶罐和固定顶罐挥发量的计算过程中有没有简单的计算方法呢。 在储罐的设计过程中,储罐从固定顶改到现在浮顶储罐,肯定是验证了浮顶储罐的节能之后才得以使用的,那么有没有这方面的比较数据呢?

评分

参与人数 3韶华币 +5 收起 理由
hanpingsiping + 1
kiwi7221 + 3
liuw3036 + 1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-4-26 07:42:51 显示全部楼层
其实挥发量在实际生产中是一件不可忽视的事情,因为它和规模有关系。网上有炼油油气挥发回收的一项专利技术。
发表于 2010-6-17 11:24:33 显示全部楼层
好好学习!!
发表于 2011-4-6 15:44:17 显示全部楼层
我也遇到与楼主相同的问题,请大家指点
发表于 2011-9-22 15:45:01 显示全部楼层
关注此贴!高手解惑
发表于 2011-10-9 13:08:57 显示全部楼层
这个我的学习
发表于 2011-12-6 08:40:13 显示全部楼层

“储罐从固定顶改到现在浮顶储罐”其实只是2008防火规范的安全要求,与设备节能没关系,固定顶加呼吸阀同样较节约
发表于 2011-12-6 08:57:33 显示全部楼层
楼主的公式是从哪里参考的?可否给出出处。