工艺图中管道及设置位号编号规则及意义 设备位号编号规则及含义
按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》的要求,施工图中设备名称应与初步设计所确定的名称一致。
位号的书写方法
设备位号在流程图、设备布置图及管道布置图中书写时,在规定的位置划一条粗实线-设备位号线,线上方书写设备位号,线下方在需要时可书写设备名称。(PIDCAD绘图软件中可自动生成)
1) 设备位号的组成
每台设备只编一个位号,由四个单元组成,如下所示:
M 03 101 A
(1)(2)
(3)(4)
这四个单元依次是:(1)设备类别代号;(2)设备所在的主项(建筑单体/车间/工段)的编号;(3)主项内同类设备顺序号;(4)相同设备的数量尾号。
(1)设备类别代号
按设备类别编制不同的代号,一般取设备英文名称的第一个字母(大写)做代号,
具体规定如下:
设备 | 设备分类代号 | 设备类别 | 设备类别代号 | 塔 | T | 过滤器 | F | 泵 | P | 干燥器 | D | 压缩机、风机 | C | 计量设备 | W | 换热器 | E | 起重运输设备 | L
| 反应器/罐 | R | 锅炉 | B | 容器(罐、槽) | V | 火炬、烟囱 | S | 其它机械 | M | 其它设备 | X |
(2)设备所在的主项编号
按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。
(3)主项内同类设备顺序号
按同类设备在工艺流程中流向及立面位置的先后顺序编写,采用三位数字,其中第一位数字一般可采用楼层代号,从1开始,后两位为设备顺序号,从01~99。
(4)相同设备的数量尾号
两台或两台以上设备并联时,它们的位号前三项完全相同,用不同的数量尾号予以区别,按数量和排列顺序依次以大写英文字母A、B、C…作为每台设备的尾号,在设备一览表中可以写作A/B或A-C…。
管道代号编号规则及含义
管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》(HGJ8-87)
的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示:
PG 03 001 – 100 L1B - C
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是:(1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸;
(5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。
(1)物料代号
a.工艺物料代号
PA | 工艺空气 | PL | 工艺液体 | PG | 工艺气体 | PL1 | 工艺液体 | PGL | 气液两相流工艺物料 | PLS | 液固两相流工艺物料 | PGS | 气固两相流工艺物料 | PS | 工艺固体 |
|
| PW | 工艺水 |
B.辅助、公用工程物料代号
1)空气 | 3)水 | AR | 空气 | TW | 一次上水 | CA | 压缩空气 | DW | 饮用水 | IA | 仪表空气 | DM | 去离子水 | 2)蒸汽、冷凝水 | PW | 纯水 | LS | 低压蒸汽(饱和或微过热) | WFI | 注射水 | LUS | 低压过热蒸汽 | WS | 循环水(供) | MS | 中压蒸汽(饱和或微过热) | WR | 循环水(回) | MUS | 中压过热蒸汽 | CWS | 冷冻水(供) | S1 | 0.1MPa蒸汽 | CWR | 冷冻水(回) | S3 | 0.3MPa蒸汽 | BS | 冷冻盐水(供) | S6 | 0.6MPa蒸汽 | BR | 冷冻盐水(回) | … | … | HWS | 热水(供) | PS | 纯蒸汽 | HWR | 热水(回) | SC | 蒸汽冷凝水 | BW | 锅炉供水 | TS | 伴热蒸汽 |
|
|
4)其它 |
| VT | 排气 | DR | 下水/排污 | VE | 真空 | CS | 化学污水 | N | 气 |
|
|
()主项代号
按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。
(3)管道顺序号
相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从001~999。
(4)管道尺寸
一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。
(5)管道等级
管道等级号由下列三个单元组成:
L 1 B
1)2)3)
1)第一单元为管道的公称压力(MPa)等级代号,用大写英文字母表示。A~K用于ANSI标准压力等级代号(其中I、J不用),L~Z用于国内标准压力等级代号(其中O、X不用)。
常用的国内标准压力等级代号:
L——1.0MPa
M——1.6MPa
N——2.5MPa
P——4.0MPa
2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。
3)第三单元为管道材质类别,用大写英文字母表示,与顺序号组合使用。
A | ——铸铁 | 1G | ——聚丙烯塑料 | B | ——碳钢 | 2G | ——聚四氟乙烯塑料 | 1E | ——304不锈钢 |
|
| 2E | —316L不锈钢 | H | ——衬里及内防腐 |
*管道等级表的格式见《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》
(6)隔热或隔声代号
代号 | 功能类型 | 备注 | H | 保温 | 采用保温材料 | C | 保冷 | 采用保冷材料 | P | 人身防护 | 采用保温材料 | D | 防结露 | 采用保冷材料 | N | 隔声 | 采用隔声材料 |
|