[求助] 请高人对换热器计算提出指正

[复制链接]
发表于 2011-9-2 13:59:53 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小五哥 于 2015-3-12 01:59 编辑

同学公司采用了一种专利型换热器进行泥水混合物的冷却,但是达不到要求的冷却效果,委托我帮他计算下换热面积,我算了以下,感觉换热器面积是足够的,不知道算的对不对,请高手指教下。计算构成见附件,条件如下:
物质
流量 m3/h
进口温度T1 ℃
出口温度T2 ℃
管外径 mmm
壁厚 mm
管数n 根
管长L m
管程
4.2
140
90
45
2.5
31
9
物质
流量 m3/h
进口温度t1 ℃
出口温度t2 ℃
公称直径 mm
壁厚 mm
管数n 根
管长L m
壳程
20
25
410
8
8.77
换热器计算书.xls (45.5 KB, 下载次数: 24)

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2024-6-8 11:33

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 2

查看全部评分

发表于 2011-9-2 22:03:18 显示全部楼层
你的计算是假想的,你并没有核实真实的换热器,你是按照真实的参数假想了一个具体的换热器。二是泥的粘度我觉得有问题,才0.248CP,不大可能。三是对这两种介质,污垢热阻不可以忽略,泥容易粘结在管壁上,你的污垢系数可以查一下资料,循环水一般取0.0004Kcal/h.m2.c