以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2917|回复: 0
收起左侧

HTFS输入数据有问题?

[复制链接]
发表于 2011-6-5 13:52:05 显示全部楼层 |阅读模式
这个具体是什么错误,杯具好几次了。。。。
错误.jpg

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2011-6-5 14:09:03 显示全部楼层
把你的输入页的那个截图上来吧。。光看结果还不知道呢

点评

麻烦了  详情 回复 发表于 2011-6-5 17:38
 楼主| 发表于 2011-6-5 17:38:59 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:39:30 显示全部楼层
我是楼主  下面是关于上述问题的具体补充
题设:温度单位 ℃  冷却水进水温度32 冷凝温度40 过冷度 5 冷媒水 进水 12 出水 7 蒸发温度 2 过热度 5  压缩机指示效率0.8  制冷剂R22  制冷量 350KW  试设计水冷式壳管式冷凝器
根据条件  冷却水进水 32 冷凝温度40 过冷度 5 制冷量 350KW  利用制冷剂物性软件求得热力循环图
冷凝器1.jpg
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:42:56 显示全部楼层
根据热力循环图上状态点  PROCESS DATA 进行输入   得到结果
阿冰1.jpg
阿冰2.jpg
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:44:34 显示全部楼层
再次进行输入  却出现了错误
阿冰3.jpg
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:45:08 显示全部楼层
接WARNING 图
阿冰4.jpg
发表于 2011-6-5 19:48:20 显示全部楼层
@菈咘很简单的问题。计算没有自由度。。
你把两侧物流的流量温度压力全部输入了。。你到底要计算什么呢??有没有考虑过,你流量温差确定了。是不是热焓差值就确定了呢?
两侧是不是相等呢?
 楼主| 发表于 2011-6-5 19:49:38 显示全部楼层
两次输入 只差了一个 水的 出口温度   而水的进出口温度是已知条件  
另外 没输入水出口温度出来的结果也与书面计算有所出入  TASC做的都是单管程的  书面设计取的是4管程的
请问 是不是我SHELL选的有问题?还是别的什么的
发表于 2011-6-5 21:58:10 显示全部楼层
Tasc也可以多管程的,可以设置,,,

点评

但是DESIGN计算的时候没有啊。。。做出来管程1 长径比要接近10了 以前书面算的 管程4 长径比4多点 我现在有点无从下手~~  详情 回复 发表于 2011-6-5 22:42
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:42:56 显示全部楼层
Horse 发表于 2011-6-5 21:58
Tasc也可以多管程的,可以设置,,,

但是DESIGN计算的时候没有啊。。。做出来管程1 长径比要接近10了
以前书面算的 管程4 长径比4多点 我现在有点无从下手~~
发表于 2011-6-6 09:16:19 显示全部楼层
vapor mass fraction没有输入,当作单相显热计算的吧?!

点评

应该不会吧  详情 回复 发表于 2011-6-6 09:21
 楼主| 发表于 2011-6-6 09:21:54 显示全部楼层
若茶 发表于 2011-6-6 09:16
vapor mass fraction没有输入,当作单相显热计算的吧?!

应该不会吧
发表于 2011-8-8 08:33:49 显示全部楼层
物性数据选择不对,每输一次温度和压力,系统的物性不会自动变,你要把原来的删掉,重新让系统计算物性
发表于 2011-12-13 11:58:18 显示全部楼层
楼主,您好!我也碰到了这样的问题,可否加我QQ476075814,我想请教您一下!
发表于 2011-12-14 15:11:48 显示全部楼层
@菈咘楼主,您好!我也碰到了这样的问题,可否加我QQ476075814,我想请教您一下!