设计条件:室外侧进风温度: 35 冷凝温度: 50 过冷度: 5
室内侧进风干球温度: 27 湿球温度: 19.5 蒸发温度: 7 过热度: 5 压缩机指示效率: 0.75 制冷剂: R134a 制冷量: 2500W 温度单位摄氏度 要求做一个蒸发器
是否可以使用TASC 先用DESIGN模式进行初步设计 再使用RATING/CHECKING 进行校核计算 进行DESIGN设计的时候 需要输入的数据有哪些 制冷剂的进出口条件不明怎么办 如果给出制冷剂干度 是不是要自己转化成压力 进出口空气压力是不是都去当地大气压
|
|