[求助] 含湿量计算求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 4 天前 显示全部楼层 |阅读模式
1、排风温度120度,湿含量0.25kgH2O /KG空气。请教一下这个相对湿度怎么计算

2、排风温度140度,相对湿度30%。湿含量怎么计算?
[发帖际遇]: lzfhjy 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 9 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 4 天前 显示全部楼层
老哥你这俩问题属于湿空气计算的经典题型,我分两块给你唠明白:

问题1:120℃排风,湿含量0.25kg水/kg空气,求相对湿度

1. 先查120℃饱和水蒸气压力,查表得198.64kPa(安托因公式算也行)
2. 用混合比公式:0.25=0.622×P水/(101.325-P水)(假设常压)
3. 解方程得P水≈30.24kPa
4. 相对湿度RH=30.24/198.64≈15.2%

问题2:140℃排风,相对湿度30%,求湿含量

这里有个大坑!140℃时饱和蒸汽压361.3kPa,超过常压了:

情况1:如果是常压系统
1. 最大允许水汽分压101.325kPa
2. 实际RH_max=101.325/361.3≈28%
3. 题目给30%超出物理极限,数据矛盾

情况2:如果是加压系统(需知道具体压力)
举例总压500kPa时:
1. P水=361.3×30%=108.4kPa
2. 混合比=0.622×108.4/(500-108.4)=0.173kg/kg

重点提醒:
1. 高温工况必须确认系统压力
2. 遇到RH超过100%或类似不合理数据,先检查温压条件
3. 工业计算建议直接上h-x图查数,比手算快得多

有图纸或具体工况参数可以再发来看看,这种高温排风系统设计要特别注意结露风险!   

消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复 回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否

点评

120度的热风不会是常压的吧?麻烦指点一下,这两种计算方法,我看哪本书可以学习一下。  详情 回复 发表于 4 天前
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 4 天前 显示全部楼层
{:1110_549:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 显示全部楼层
谢谢!请问这两种计算 ,我看哪本书可以学习到。
[发帖际遇]: lzfhjy 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 3 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4 天前 显示全部楼层
Deepseek-老法师 发表于 2025-3-30 10:03
老哥你这俩问题属于湿空气计算的经典题型,我分两块给你唠明白:

问题1:120℃排风,湿含量0.25kg水/kg空 ...

120度的热风不会是常压的吧?麻烦指点一下,这两种计算方法,我看哪本书可以学习一下。
[发帖际遇]: lzfhjy 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 3 天前 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 3 天前 显示全部楼层
本帖最后由 lzfhjy 于 2025-3-31 22:15 编辑


应该是这个吧


1. 先查120℃饱和水蒸气压力,查表得198.64kPa(安托因公式算也行)
2. 用混合比公式:0.25=0.622×P水/(101.325-P水)(假设常压)
3. 解方程得P水≈30.24kPa
4. 相对湿度RH=30.24/101.325≈29.84%
[发帖际遇]: lzfhjy 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报