一个甲类装置(类似成套设备),可以在里面放 防爆电气和控制柜吗 这个合规吗?
[发帖际遇]: zb030121 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 3 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2023-12-14 15:09:29 显示全部楼层
不行,甲类厂房里不能放防爆电气和控制柜,如果一定要放的话,需要放在专门的电气室,电气室还要做正压通风

点评

只是1个柜子也不行吗?请问有没有规范条文 谢谢  详情 回复 发表于 2023-12-15 09:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 6040

 楼主| 发表于 2023-12-14 15:09:29 显示全部楼层
jdy2000 发表于 2023-12-15 08:57
不行,甲类厂房里不能放防爆电气和控制柜,如果一定要放的话,需要放在专门的电气室,电气室还要做正压通风

只是1个柜子也不行吗?请问有没有规范条文 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 16845

发表于 2023-12-14 15:09:29 显示全部楼层

既然你诚信诚意的推荐了,那我就勉为其难的看看吧!马后炮化工不走平凡路。
[发帖际遇]: zghzlj 发帖时在路边捡到 1 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-14 15:09:29 显示全部楼层
5.2.16 装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设
备的房间布置在同一建筑物内。装置的控制室与其他建筑物合建时,应设置独立的防火
分区。
5.2.17 装置的控制室、化验室、办公室等宜布置在装置外,并宜全厂性或区域性统一设
置。当装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等布置在装置内时,应布置
在装置的一侧,位于爆炸危险区范围以外,并宜位于可燃气体、液化烃和甲B、乙A类设
备全年最小频率风向的下风侧。