以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 899|回复: 9
收起左侧

请问调节阀的阀前压力和阀后压力应该怎么确定和计算出来?需要考虑闭阀和开阀吗?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 6060

 楼主| 发表于 2023-11-21 20:46:26 显示全部楼层 |阅读模式
请问调节阀的阀前压力和阀后压力应该怎么确定和计算出来?需要考虑闭阀和开阀吗?

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
22222 + 10 原创内容,给予鼓励

查看全部评分

[发帖际遇]: zb030121 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 7 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2023-11-21 20:46:26 显示全部楼层
没看懂你想要计算什么
[发帖际遇]: oatgnay666 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-21 20:46:26 显示全部楼层
调节阀压降建议为整个管道总压降的20%-30%
[发帖际遇]: zxk1355114 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 10 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-21 20:46:26 显示全部楼层
根据工艺要求,阀门最大关闭压差。 很好奇,您在上海,目前的薪资是多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-21 20:46:26 显示全部楼层
看你要调节什么了,是调节压力,还是调节流量。
是调流量,考虑一个合理压力降就行,系统允许压力将是多大,没要求的话我们一般取1KPa;调节压力,看你最低要调到多少,就是阀后压力。

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
22222 + 10 积极参与

查看全部评分

[发帖际遇]: 无聊阁大学士 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-21 20:46:26 显示全部楼层
这个,若是进行流量调节,根据管路总压降,先定个20%左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-21 20:46:26 显示全部楼层
原则上,正常工况下调节阀压力降取系统可变阻力降0.428;这样子调节阀有比较良好的调节品质;同时考虑设计下限与上限情况,调节阀最小阻力降也不要小于50kPa;
以上不针对,对于密闭循环的系统比如再沸器或者MVR系统调节阀阻力降以及高度真空系统调节阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报