是必要的。我们遇到的项目甲方都是有按照要求做好围堰的。根据液体类危险化学品储罐围堰设计规范《建筑设计防火规范》《化工装置设备布置设计技术规定》《石油化工企业设计防火规范》。
1、凡是液体危险化学品储罐,只要是所储存物品具有有毒、具有腐蚀性或易燃易爆危险性,均应在储罐区周围设置围堰。腐蚀性物料储罐区围堰尚应铺砌防腐蚀地面。2、不同类别的储罐不宜共用一个围堰区,如果储罐相邻难以隔开别设置围堰时,储罐之间必须设置隔堤。3、围堰的高度不应小于 0.15m。围堰区域的范围一般按设备最大外形再向外延伸0.8m。4、围堰内不允许有地漏,但是应有排水设施,围堰内的地面应坡向排水设施,坡度不应小于3%。在堤内排水设施穿堤处,应设防止液体流出堤外的措施。5、不得有无关的管道从围堤内穿过,管道必须穿堤时,穿堤处应采用非燃烧材料严密封堵,同时如果储罐所储物料对管道具有腐蚀性,管道两侧还必须设隔离保护。具体参考《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008,还可参考《危险化学品储罐围堰设计规范》(SY/T 6276-2017)、《危险化学品储罐围堰技术规范》(GB 26514-2011),除了事故收集池,还可以加设输料泵,以免意外发生可及时将物料输送至更大的收集池内。 |
|