请问废气处理中带型风机前后需要设置手动阀吗?和泵进出一样?为什么?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 6040

 楼主| 发表于 2023-8-1 14:02:10 显示全部楼层 |阅读模式
请问废气处理中带型风机前后需要设置手动阀吗?和泵进出一样?为什么?
发表于 2023-8-1 14:02:10 显示全部楼层
各种说法都有,废气管道含有毒有害气体,管道尺寸大,设置阀门增加泄漏点
风机管道前设置阀门增加系统阻力
风机开机时应该关闭出口阀门,避免烧电机
风机开机时应该关小进口阀门,缓慢开启风机
风机应设置旁路
网上百度一大堆
说啥都有,
个人认为 还是 设置前后阀门吧 ,有总比没有强。
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 22222 头上,22222 赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-1 14:02:10 显示全部楼层
启动离心风机时如不关闭出口风门则启动的同时就开始带负荷,即电机的启动和带负荷同时进行,所以容易引起电动机超电流,严重时能造成电机烧损,所以必须关上出口风门, 这种风机有个特性,达到额定转速后风机出口处达到一定风压后风压将不继续升高,风机叶片内的工质在二叶片间循环,(详情参阅离心风机工作原理有关资料)  回转式风机也称定量风机的一种,从理论上讲,它转动一周,每次输出的风量是定量的,这样一来启动时如果不关出口门,风机出口处风压将不断上升,容易造面设备损坏,开起风门每转一周的输出风呈仍是固定的,不会因此而导致电机超负荷, 以上没考虑流体在压力增大时的体积变化,