常压储罐设置压力-0.2~6.9KpaG(GB50341最大到18kpa)
一级保护:氮封阀及泄氮阀,正压保护,始终维持储罐正压,1~2kpa;
二级保护:呼吸阀,正压及负压保护设备,-295pa~+1765之间(分5级),高挥发度物料在环境气温骤降时产生的热呼吸,氮气保护补充不及时,产生负压,呼吸阀进行保护,这时时允许空气进入,主要矛盾是保护储罐。
三级保护:安全人孔(泄压人孔):火灾工况下出现的最大压力,≤6.9kpa(18kpa);
四级保护:掀盖,储罐弱顶连接设计,拱顶掀开;
相关规范:API650/GB50341/SH3046/API2000/SYT 0511.1-2010
常压/低压储罐的保护设施其实有的时候比承压储罐要复杂
|
|