最近在测试时发现sis模块中aesignal 有一个bug
当给模块设置报警时,模块是不能出报警和事件的

后来多次修改配置发现该模块只能配置成事件记录不具备报警的功能。

期待尽快修复。

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这是什么软件还是系统呢?

点评

abb的sis系统  发表于 2022-7-13 19:46