成长值: 5780
使用道具 举报
皆大欢喜 发表于 2022-6-28 07:33 机柜应该与设备自带的控制柜是由区别的吧,采购成套设备时,应说明设备所在的工作环境,按GB 50058 爆炸危 ...
sonid 发表于 2022-6-28 08:18 防爆设计,一般机柜内密封充氮。最好移到非爆炸区域。
zb030121 发表于 2022-6-28 09:49 但规范有明文规定控制柜不能放在甲乙类车间的 - 本文出自马后炮化工论坛,原文地址:https://bbs.mahoup ...
本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
手机版|以梦为马,不负韶华
GMT+8, 2025-4-19 12:41
Powered by 以梦为马,不负韶华
© 2024-2099 Meng.Horse