请问仪表空气到气动阀的气源小管是配管还是仪表自控专业负责?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 5740

发表于 2022-3-30 19:35:06 显示全部楼层 |阅读模式
请问仪表空气到气动阀的气源小管是配管还是仪表自控专业负责?
[发帖际遇]: zb030121 发帖时在路边捡到 1 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2022-3-30 19:35:06 显示全部楼层
仪表专业,一般是8mm或是10mm管径不锈钢管。如果快开或快关需要,配1"管可请配管专业直接从总管配到阀门处。否则配管只从仪表气源总管配到仪表气源分配器。------忆20年前-----
[发帖际遇]: ylinber 发帖时在路边捡到 2 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 10710

发表于 2022-3-30 19:35:06 显示全部楼层
必须是仪表
[发帖际遇]: ChemTalk ENG 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 3 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-30 19:35:06 显示全部楼层
仪表      
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-30 19:35:06 显示全部楼层
自然是仪表自控专业负责。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-30 19:35:06 显示全部楼层
应该归仪表专业,分专业太细了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-30 19:35:06 显示全部楼层
气源主管是由管道专业的负责,预留气源阀门,从气源阀门至自控阀的φ8的管是由仪表专业负责