以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 764|回复: 3
收起左侧

想问一下大家,蒸馏塔的问题

[复制链接]
发表于 2021-12-9 13:51:35 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下大家,在蒸馏塔DCS控制中,塔釜再沸器的温度达到饱和后,再沸器的通入蒸汽流量反馈为什么就显示为零或者负值?

 成长值: 43135

发表于 2021-12-9 13:51:35 显示全部楼层
这是用塔釜温度和蒸汽流量调节阀做的连锁的吧


根据反馈控制原理,目标值达到了,蒸汽流量自然会变小啊


(或者是这组DCS的PID控制参数还没有调整好)



点评

DCS上的确是塔釜温度和蒸汽调节阀做的联锁,那为什么流量有时会显示负值?  详情 回复 发表于 2021-12-10 09:03
[发帖际遇]: edwardlau 在端午节继续加班,获得加班工资 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-9 13:51:35 显示全部楼层
edwardlau 发表于 2021-12-10 07:46
这是用塔釜温度和蒸汽流量调节阀做的连锁的吧

DCS上的确是塔釜温度和蒸汽调节阀做的联锁,那为什么流量有时会显示负值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 43135

发表于 2021-12-9 13:51:35 显示全部楼层
塔釜温度超了目标值,继续调小蒸汽流量不就成负值了吗
[发帖际遇]: edwardlau 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-11 01:47

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表