我们这里有个三相电柜里的电表读数要乘以60才是实际使用的量,那位能不能解释一下为什么要乘以60?

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2010-10-13 19:34:26 显示全部楼层
三相电表度的表盘上读数有两种,一种是不带小数的表盘,没有红的数字框,也就是无小数的数字。表指数是末位数1就是一度电。还有一种是带有小数的表盘,在表指数的最末位有红色数字框,红色数字框内的数字是小数,也就是红色的数字框内的数1是0.1度,红色数字框的左边是黑数字框,黑色框内的数是整数(1就是1度电)。直通表的读数就是用电量的实际用电度数。接有互感器的三相电度表,电表指示数的读数要乘以互感器的倍数才是实际的用电量(度)。比如,接有75/5的电流互感器,那么电表的读数要乘以15才是实际的用电度数。

百度到的
发表于 2010-10-14 01:45:28 显示全部楼层
三相电柜里的电表一般安有电流互感器。电流互感器是一种测量用的特殊的变压器,可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。安在开关柜内,是为了要接电流表之类的仪表和继电保护用。每个仪表不可能接在实际值很大的导线或母线上,所以要通过互感器将其转换为数值较小的二次值,再通过变比来反映一次的实际值。
      电流互感器工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与电流互感器副边负载无关。电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为励磁电流,将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆卸电流表及继电器等设备。线路上的电流大小不一.而且相当悬殊.有的线路只几安.有的线路有几千几万安.要直接测量这些大大小小的电流就得需要从几安到几万的许多电流表.这样就给仪表制造带来了困难.另外有的电路是高压的.直接用电表测量线路的电流很危险.电流互感器就是用来解决这些问题的。电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。