以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1110|回复: 2
收起左侧

储运 储罐的配管

[复制链接]
发表于 2021-6-17 17:15:59 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Katrina 于 2021-6-18 10:39 编辑

储运储罐的配管

管线布置的一般要求:
       1:热力管线(从热源通往建筑物热力入口的供热管道)及介质温度(100℃-300℃)较高的工艺管线,尽可能的布置在管廊的一侧或两侧(为合理设置补偿器)
       2:排列管道时优先考虑自流管线(如泵入口管线)全线顺坡敷设(应有坡度,但管线太短,在建模时画直管即可,使泵入口处于管线最低点来保证坡度),不出现突然隆起的管段,且保持最小净空50mm(交叉管之间的最小净距,主要保温层)。
       3:管廊应有坡度(不小于千分之二,一千米长两米高的坡度);罐前支管应有坡度(不小于千分之五)
       4:敷设管墩,大尺寸管线,管墩间距为6000mm,小尺寸管线,管墩间距为3000mm。
            确定管墩标高之前,要计算储罐基础下沉(一般按照坡度计算值或结构专业预算的下沉量的基础上减少50-60mm),管口管道采用软管接,来解决基础下趁的问题。
            管墩高度一般高于地面标高300mm; 管架敷设,管底标高不应小于2200mm
            固定管墩应布置在罐中心线附近
            罐区主主管廊上布置管墩,罐中心线上的管墩间距变小。
       5:罐前支管段应保持管中心标高相同,若罐前支管段上有管墩或管架时,此时管线均应设管托,用管托的标高来保证管中心标高相同。