以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1272|回复: 10
收起左侧

地下管网定线、竣工测量应符合哪些要求

[复制链接]
发表于 2021-5-25 16:11:16 显示全部楼层 |阅读模式
地下管线定线测量应符合下列要求:
新建地下管线定线测量应按经批准的线路设计施工图进行并遵循下列程序
(1)复核施工图上给出的定线条件
(2)制定定线方案计算定线数据
(3)实地定线
(4)填写定线记录表
(5)编制定线图
(6)向委托单位现场交点并提交定线资料。
管线定线可利用已有的测图控制﹑施工控制或专门布置定线导线和水准路线进行。
定线应采用中线法或极坐标法。放置点位与设计点位之差不得超过±5cn,当超过时应作桩位调整。
中线法中线直线段应设置百米桩变化处加桩定出起止点转折点交义点。桩号均用百米里程表示。超过千才线路应设置控制桩与已知控制点进行连测。方问放置应使DJ6级经纬仪用给定角度正倒镜分中法。直线段为180°。放角度与给定角度差不得大于±40"。距离放置宜使用具有定距装置的测距仪或钢卷尺沿放置方向放置与给定距离之差不得大于1/3000
采用极坐标法用钢卷尺放置点位时距离不得超过50m;使用测距仪时距离不得超过150m。
地下管线竣工测量应符合下列要求
新建地下管线竣工测址应在覆土前进行。当不能在覆土前施测时应在覆土前按规定的管线点设置位置准确引到地面上竣工测量可利用原定线的控制点进行亦可在属同一控制系统的其他控制点上进行。
新建管线点坐标与高程连测的技术要求应按有关规定执行。

 楼主| 发表于 2021-5-25 16:11:16 显示全部楼层
电磁法管线探测的基本原理及仪器使用
由电磁法探测地下管线的工作原理可知,只要探测到地下管线在地面产生的电磁异常,便可得知地下管线的存在。要做好这一工作,探查人员除了要掌握一整套探查技术外,还必须要有合适的工具——管线探测仪,它就像战士打伏击必须要有枪,外科医生手术时必须要有手术刀一样。
目前市场上销售的各种型号管线仪,其结构设计、性能、操作、外形等虽各不相同,但工作原理相同,均是以电磁场理论为依据,电磁感应定律为理论基础设计而成,它们都是由发射机与接收机组成的发收系统。
1、发射机
发射机是由发射线圈及一套电子线路组成。其作用是向管线加某种频率的信号电流。电流施加可采用感应、直接、夹钳等方式,其中感应方式应用最广泛。
根据发射线圈面与地面之间所呈的状态,发射方式可分为水平发射和垂直发射两种:
(1)水平发射。发射机直立,发射线圈面与地面呈垂直状态进行水平发射。当发射线圈位于管线正上方时,它与地下管线耦合最强,有极大值。管线被感应产生一系列圆柱状交变磁场。
(2)垂直发射。发射机平卧,发射线圈面与地面呈水平状态进行垂直发射。当发射线圈位于管线正上方时,它与地下管线不耦合,即不激发。当发射线圈位于离管线正上方h(埋深)距离时,它与地下管线耦合好,出现极值。
2、接收机
接收机是由接收线圈及一套相应的电子线路和信号指示器组成。其作用是在管线上方探测发射机施加到管线上的特定频率的电流信号——电磁异常。
管线仪接收机从结构上可分为:单线圈结构、双线圈结构及多线圈组合结构。单线圈结构又可分为单水平线圈及单垂直线圈。
[发帖际遇]: jinma 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-25 16:11:16 显示全部楼层
地下供水管网的准确测量
地下供水管网测量的内容主要包括:管道特征点的管顶高程、平面坐标、阀门的连接关系与周围地物之间的距离。
1 平面及高程控制
测量的平面及高程系统一般沿用黄海坐标系。如果测区面积大,供水管网分布广,实地控制点稀少,则另外铺设二级导线、三级导线,以满足管道特征点测绘需求。
导线测量均须采用高精度测量标准,导线测量结果完全采用计算机进行平差计算。
高程测量一般应达到四等水准的精度要求,在施测中可用光电测距三角高程代替,但应加强测角,量边和仪高,标高的量取,使其精度能够满足四等水准的精度要求。
2 管道特征点的测量
管道特征点的测量均以布设的导线点为设站点,采用高精度测量方法,测出各特征点的平面坐标和高程。为了保证测量的精度,在测量施工中,应采用两台或两台以上仪器互检和白检,一般检查量为特征点数的10%左右,以保证测量结果的精确度。
此外,对管道附近的道路或其他参照物进行修测,并同管网图一起进行绘制。
3 内业资料的整理
内业资料的整理就是根据外业探测的结果进行各项原始记录参数的整理。
(1)管网图的绘制
对于管网图上各特征点以图幅为单位,从上到下,从左到右依次进行编号,以便于查询。
(2)地下管网成果图的编制
将探测的数据库和测量数据库合二为一,根据预定的输出格式,加上相应的图幅号及特征点编号,就形成了地下供水管网成果图。
(3)阀门卡片的编制
将外业绘制的阀门卡片示意图与其相应的记录内容汇编在一起,包括:型号、口径、安装式样、工作现状、阀门去向等。同间时,在示意图上附有明显的地面参照物以及阀门之间的距离,然后由数字化仪输入计算机,绘制出阀门卡片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-25 16:11:16 显示全部楼层
管道非开挖修复技术介绍
非开挖技术适用于很多需要更换或修复的铺设在人口稠密、商业繁华市区的管道。这些管道周边充塞着污水、雨水、煤气、热力管道和电力、通信电缆等其他的市政管道和设施,有部分管线上还骑压着建筑物或完全处于道路下方,开挖施工必将造成交通堵塞、绿地和园林毁坏,甚至可能对其他一些管道、电缆等地下公共设施造成毁坏。
非开挖技术是解决这一问题的非常不错的方法。
非开挖管道修复技术分为局部(或点状)修理和整体修复。在种类繁多的非开挖工艺中,每种工艺的优缺点各不相同。这里介绍适用于排水、上水、燃气三大领域中的CIPP翻转法和U型折叠内衬法。
1 CIPP翻转法
采用树脂加热固化成型原理,将液态树脂利用水压或气压翻转至管道内部,然后对管道内部加热水加热,使树脂在管道内部固化,形成新的管道。主要流程见图2。此方法一般先在工厂内把树脂充填入内衬管并压成一定厚度,然后低温保存运至现场,通过水压,将管道翻转至原管道内部,再采用循环加热的原理对管道内部的水加热使树脂固化,最后冷却,切除管头即可。
2 U型折叠内衬(JMPE管道内衬修复)
以牵引的方式将盘于巨型转轮上的U型PE管材拖入既有管线中,然后在管中冲入高温蒸汽,具有“记忆”性的PE管材在特定的温度和压力下恢复“记忆”,逐渐膨胀成圆型,冷却定型。一般适应的口径范围为 DN100~DN500。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-25 16:11:16 显示全部楼层
不错的资料
[发帖际遇]: YANGMENG1993 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-25 16:11:16 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
[发帖际遇]: 天山 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-25 16:11:16 显示全部楼层
好资料,正需要,谢谢分享
[发帖际遇]: 皆大欢喜 成功获得红包 10 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-25 16:11:16 显示全部楼层
谢分享!谢分享!谢分享!
- 本文出自马后炮化工论坛,原文地址:https://meng.horse/thread-227317-1-1.html

[发帖际遇]: fyg-2020 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-15 14:45

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse