大家好,一根冷媒主管分出几根支管,分别连接到反应釜夹套给釜降温,请问怎么能够实现温度的精确控制?如果是釜温-冷媒流量控制,一条支管改变会不会影响其它支路,还有冷媒传热需要时间,会不会控制不够精确
发表于 2020-1-2 09:05:45 显示全部楼层
温度不太好用自动控制,这个延迟性太高,感觉还是调节阀直接控制流量,然后温度变化的时候手动调节一下流量好一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-2 09:05:45 显示全部楼层
找仪表专业,这个好解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-2 09:05:45 显示全部楼层
可以再研究研究,多谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-2 09:05:45 显示全部楼层
单个控制吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-2 09:05:45 显示全部楼层
独立安装温控调节阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-2 09:05:45 显示全部楼层
工艺流程:主管----中间缓冲罐------各支路
工艺控制:
主管和缓冲罐之间采用压力--流量控制,稳定缓冲罐的压力。
各支路和反应釜采用温度-流量控制,保证釜温稳定可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 10215

发表于 2020-1-2 09:05:45 显示全部楼层
加缓冲罐的话还得加泵,投入大了点