泵、风机进出口软连接

[复制链接]
发表于 2019-11-4 11:51:28 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,泵和风机进出口什么时候有必要设置软连接呢,没在标准上看到明确的设计要求,去现场看了有些泵和风机设置的有软连接,有的又没有。
 楼主| 发表于 2019-11-4 11:51:28 显示全部楼层
这个是要根据管道应力分析来确定吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-4 11:51:28 显示全部楼层
动设备出入口一般设置  减震用  

点评

有没有标准,设计依据是什么啊,震动分析也应该有个计算范围吧  详情 回复 发表于 2019-11-4 12:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-4 11:51:28 显示全部楼层
青木老贼 发表于 2019-11-4 12:21
动设备出入口一般设置  减震用

有没有标准,设计依据是什么啊,震动分析也应该有个计算范围吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-4 11:51:28 显示全部楼层
本帖最后由 无聊阁大学士 于 2019-11-4 16:31 编辑

一般泵的进口采用软连接,比较多见,主要是防止地基沉陷,方便拆卸。
至于风机和泵的出口,以前有人添加过波纹管,想减小震动、方便拆卸,但是实际运用上效果很不好,波纹管经常被破坏,管子的震动反而更大,噪音也增大。原因也简单,管道柔性被加大了,活动空间大了,自然震动、噪音也大了,与琴弦的道理一样,弦越长震动越大,声音越大,到短到一定程度就根本弹不出声音了。根治的原理也是一样。
减小管道震动主要还是从支架考虑,增加管架密度,管架与管道间包裹橡胶一类的有弹性软材料,限制振幅、吸收能量。如果有脉动,脉动超过一定值产生的震动也很大,可以加阻尼器和背压阀,风机、泵、压缩机等设备的震动和脉动分析,可以在商务谈判上要求厂家计算,把出口到第一个设备入口的管道设计图纸提供给厂家,厂家核算后给出设计建议。至于自己计算,还是要求厂家提供基本数据,自己到软件上去分析,能甩给厂家还是推出去好,何必受累又担责任呢!

点评

谢谢分享,高手啊!!!  详情 回复 发表于 2019-11-5 08:48
谢谢您的回复,我想再请教一下,现在我们的风机进出口都是FRPP管,而且没有固定支架,只在竖直方向上有支撑作用,这种应该属于柔性很大的管系了吧,有必要加软连接吗。  详情 回复 发表于 2019-11-4 17:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-4 11:51:28 显示全部楼层
无聊阁大学士 发表于 2019-11-4 16:28
一般泵的进口采用软连接,比较多见,主要是防止地基沉陷,方便拆卸。
至于风机和泵的出口,以前有人添加过 ...

谢谢您的回复,我想再请教一下,现在我们的风机进出口都是FRPP管,而且没有固定支架,只在竖直方向上有支撑作用,这种应该属于柔性很大的管系了吧,有必要加软连接吗。

点评

非金属管道脆性大,塑性小,尽量减少振幅,这种情况下管系柔性大了,未必是好事。 我们常讲的管道柔性设计是指高温情况下,给管系足够的柔性,能够吸收热变形,减小热应力,从而保护管系,热应力是缓慢增加的,逐渐  详情 回复 发表于 2019-11-5 09:37
本来就是柔性的了 不加是可以的  详情 回复 发表于 2019-11-5 08:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-4 11:51:28 显示全部楼层
没有强制规定,根据工艺和使用条件状况进行设计!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zxk1355114 发表于 2019-11-4 17:26
谢谢您的回复,我想再请教一下,现在我们的风机进出口都是FRPP管,而且没有固定支架,只在竖直方向上有支 ...

本来就是柔性的了 不加是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

我们常讲的管道柔性设计是指高温情况下,给管系足够的柔性,能够吸收热变形,减小热应力,从而保护管系,热应力是缓慢增加的,逐渐到达最大值。
与之相反对于震动管系,管道柔性设计就不适用的,原因前面讲过。因此管道有足够柔性,不是判断管系安全的指标。具体情况还是要和厂家沟通。

点评

您说的很有道理,我还是不太清楚,这种分析的理论基础是什么,有没有一个合理可用的计算参数,如果能直接从数值上定量分析就更完美了,毕竟现在设计都要求有理有据,定性分析虽然有效,但是没有一个具体的参考值,很  详情 回复 发表于 2019-11-5 10:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-4 11:51:28 显示全部楼层
无聊阁大学士 发表于 2019-11-5 09:37
非金属管道脆性大,塑性小,尽量减少振幅,这种情况下管系柔性大了,未必是好事。
我们常讲的管道柔性设 ...

您说的很有道理,我还是不太清楚,这种分析的理论基础是什么,有没有一个合理可用的计算参数,如果能直接从数值上定量分析就更完美了,毕竟现在设计都要求有理有据,定性分析虽然有效,但是没有一个具体的参考值,很多时候就拍脑袋决定了,似乎也不太科学

点评

这种问题只有上机分析了,一般没有手算的,实际运用中设计院也只进行静态分析,震动和脉动都是厂家计算。可以用CII进行分析,坛子里有相关视频,你自己看看吧。  详情 回复 发表于 2019-11-5 16:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-4 11:51:28 显示全部楼层
zxk1355114 发表于 2019-11-5 10:09
您说的很有道理,我还是不太清楚,这种分析的理论基础是什么,有没有一个合理可用的计算参数,如果能直接 ...

这种问题只有上机分析了,一般没有手算的,实际运用中设计院也只进行静态分析,震动和脉动都是厂家计算。可以用CII进行分析,坛子里有相关视频,你自己看看吧。
回复 支持 反对