以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1539|回复: 9
收起左侧

部分负荷下换热器的性能

[复制链接]
发表于 2018-12-6 15:12:12 显示全部楼层 |阅读模式
对于已经设计好的一台烟气和水进行换热的换热器,如何计算烟气量在50%、120%工况条件下的负荷?


发表于 2018-12-6 15:12:12 显示全部楼层
rating or simulaiotn mode
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4310

发表于 2018-12-6 15:12:12 显示全部楼层
你说的情况实际等于已知换热面积,根据现有实际计算所得传热系数及已有换热面积,即可确定此状态下实际出力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-6 15:12:12 显示全部楼层
水侧按照进出口温度不变,来校核水量;还是定水量和进口温度,来校核出水温度;还是都可以校核?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 15:12:12 显示全部楼层
搬凳子学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-6 15:12:12 显示全部楼层
用校核模式,水侧参数不变,换热器参数不变,这样应该是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-6 15:12:12 显示全部楼层
一叶障目 发表于 2019-1-18 10:22
用校核模式,水侧参数不变,换热器参数不变,这样应该是可以的

谢谢,找到解决办法了,HTRI里面可以设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-4-15 04:43

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表