一位哲人说过:
设计人员如果打了个喷嚏,肯定是现场有人在骂你。




以下是某些项目中出现的问题:
1.加热炉直爬梯通道处安装了工艺管线,影响通行,并且有些平台是单通道;

                               
登录/注册后可看大图

理论上配管专业应该注意到这个问题,3D模型上很容易分别出来。


2. 常压塔个别平台上的直爬梯挡住了通道,通道过窄,通行困难,后期操作不便

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

直爬梯的护笼应该离平台2000到2400.太近了,进出不方便,而且影响平台的通道。


3. 人孔中心距平台大约在1.5米以上,作业人员无法正常进入;
分布器安装在人孔位置,作业人员无法出入设备;

                               
登录/注册后可看大图

人孔正对着主梁,且离地面3米多。

                               
登录/注册后可看大图

这个主要是配管的责任,但是平台离人孔高度太远,以及内件布置和人孔的角度是有关系的。设备和配管都能发现这个问题。
有很多次,人孔的开孔位置放在正对着塔盘降液板或者分布器的位置,造成人无法进出。


4. 设备出入口间距太近,阀门无法安装;

                               
登录/注册后可看大图

配管的3D模型需要将阀门一并建上,检查干涉情况。


5. 电脱盐罐滑动端安装了固定走梯,罐内侧人孔处没有把手;

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图



6. 小空冷斜体,围栏间距大于500mm;

                               
登录/注册后可看大图



7. 常减压区钢结构框架的主梁安装在钢柱的腹板侧。(结构专业)

                               
登录/注册后可看大图



8. 设备无平台、护栏,后期操作不便,存在安全隐患

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图



9. 设备无平台,顶部无法操作,人孔太高,进出不便。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图





9. 塔中部大阀手轮过高,无法操作,且操作时有高空坠落风险


                               
登录/注册后可看大图




10. 设备出入口管线缺支吊架。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图



11. 梯了宽度小于800mm,不便于操作人员通行。可让步接受。
通道内的消防管线必须整改。成品油罐区消防管道穿过梯子,梯子宽度不是标准宽度。

                               
登录/注册后可看大图



12. 烟囱裙座基础环,用1米长的料拼接,螺栓孔在焊缝上,焊缝中间还夹钢板;

                               
登录/注册后可看大图

烟囱不是压力容器,但是制作起码也要规范一点,看上去质量非常差。


13. 同片法兰螺栓用多个型号

                               
登录/注册后可看大图



14. 换热器鞍座制作尺寸与基础不吻合;

                               
登录/注册后可看大图





15. 鞍座与临近接管位置过程中预留位置过小,造成接管在配管过程中与鞍座土建基础相碰.

                               
登录/注册后可看大图

土建的承台一般比支座的宽度要宽。接管如果离鞍座很近,虽然焊缝不碰,但是可能法兰无法配对安装。


16.现场仓库中发现接管与耳座非常接近,之后提醒配管,发现梁与下面接管相碰,在模型审查中遗漏了此处。后通过更换较小的钢结构梁解决问题。

                               
登录/注册后可看大图



17. 快开人孔,试压完成了,结果法兰盖无法打开。
因为工人很“聪明”,知道装完吊环螺母再装转臂,然后再水压,能达到图纸所需要的状态。可惜没有考虑以后还要快开。

                               
登录/注册后可看大图



18. 大量平台梯子需要整改后安装

                               
登录/注册后可看大图

经常出现的问题,现场预制的爬梯平台和车间制造的爬梯平台筋板无法匹配。
设计人员当然希望梯子平台也由制造单位提供,试组装好。
但是很多时候,由于制造厂的梯子平台价格比较贵,所以经常梯子平台分包给了专门做钢结构的单位。
由于两个厂家做,而这些附件的检查都不怎么严格,造成现场很多时候需要调整。




我们可以看到上面的问题,大部分都很浅显。很多在设计阶段就可以避免。
但是的确需要设计人员积累知识经验,避免这些低级错误。有时也需要多个专业,多个单位沟通协商,才能获得正确的设计方法,思路。
设计阶段的修改都很容易,一旦做成实物,想要再修改,有的基本上不可能,有的需要花费大的代价。
虽然工程中,出错是难免的,设计人员可以通过丰富的经验,将出错的概率降到最低。
共勉之!


                               