以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1805|回复: 6
收起左侧

热端进口温度变化很大要求冷端出口温度稳定的换热器

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
热端  RTO出口尾气按空气计算  温度在2分钟一个周期从220度线性变化到340度,风量30000标方/h,冷端也为空气风量20000标方/h,进口温度30度,出口温度200度±20度  可以做到吗

 成长值: 42055

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个有难度吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
难度太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个瞬时换热
算难度大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
要想实现,首先要搞热量衡算,要保证时间的话,要有足够冷却介质。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
热量衡算,做不到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
理论算着玩玩是可以的,但现实做起来的话,还是有一定难度的。
回复 支持 反对

使用道具 举报