设计冷凝器的时候,冷水进出口温度怎么定啊,求大神解答
发表于 2018-7-1 17:37:08 显示全部楼层

回帖奖励 +2 个韶华币

根据你实际情况设定不就可以么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-1 17:37:08 显示全部楼层
一般冷水的进口温度按实际的设定,出口温度根据另一侧所需换热量自动计算,不必设定,但是要设定冷热流股的流量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-1 17:37:08 显示全部楼层
描述太简单了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42130

发表于 2018-7-1 17:37:08 显示全部楼层
如果用的循环水,一般厂里都会提要求,进多少度,出多少度。如进25℃,出35℃
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-1 17:37:08 显示全部楼层
给定冷水进料温度,出口根据换热温差,一般在5-10摄氏度,但最终冷凝水的温度一般不超过40度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-1 17:37:08 显示全部楼层
这个系统供水会提要求的,一般在计算时按常规即可~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-1 17:37:08 显示全部楼层
看你的冷源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-1 17:37:08 显示全部楼层
一般循环水要求出水温度低于60度(容易结垢的情况),如用软化水做冷源,则出口温度也可适当提高,这是单从换热角度来讲,从工艺角度应考虑凉水塔的冷却效果,需综合考虑!