drehmo德国德瑞摩
u    DREHMO(德国)(SFEUANFRIEBE/ACFUATORS)执行器调试操作步骤
?        按功能键,显示出主菜单,在主菜单中按↑、↓键选择Learn Mode(学习方式)菜单,按功能键进入菜单。
?        选择Parameters(方向),在众菜单中选择Valve(阀门),在Valve(阀门)中选择菜单Closing Direction(设定方向):
?        在Closing Direction 中根据阀门类型选择Couterlowise Open(逆时针开)或Clowise Open(顺时针开)开方向。
?        继续选择Valve(阀门)菜单中的Final Position Linmit Sw(最终位置设定)菜单,在此菜单中选择适合阀门跳断的类型。
?        按设置键进入Local, Learn moba连续按↓键选择
?        按Esc键退出至Learn Mode(学习模式)菜单下
ü        连续按↓进入Change finol positions(改变阀门位置)
ü        按确认键进入Clear position close(显示位置关)
ü        连续按↓进入Set position close (预备关设定)
ü        按确认键进入sition close
             0%===========100%
ü        然后按↓↑键操作阀门要求关的实际位置,当阀门实际动作位置符合要求时,按确认键。
ü        Oper操作步骤同上。
ü        按Esc键退出至主菜单,选择Local(就地)或Remote(远控)模式,设定完成。
?        接线图如下:
l        X2端子排 :PE   2(U相)、4(V相)、6(W相)  
l        X1端子排 :20与17短接、21与16短接
l        X1端子排 :5(COM)、6(开到位)、7(关到位)
l        X1端子排 :13(COM)、14(故障常闭)、15(故障常开)  根据情况设定。
l        X1端子排 :23(+)、24(-) 为4~20mA反馈信号。
l        X1端子排 :25(+)、26(-) 为4~20mA指令信号。
l        X1端子排 :1(OV)、2(停)、3(开指令)、4(关指令)根据情况设定。
手機 :13564131444顧先生
傳真 :021-60911079
郵箱 :ok_114@126.com