Aspen EDR 设计冷凝器警告问题

[复制链接]
发表于 2017-4-22 10:39:44 显示全部楼层 |阅读模式
设计的卧式壳程冷凝器警告中一直有这个,没办法解决,有知道的能指点下吗?谢谢啦
捕获.PNG
 楼主| 发表于 2017-4-22 10:39:44 显示全部楼层
或者有懂的各位能告诉我该从哪方面入手吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-22 10:39:44 显示全部楼层
翻译下字面意思,再结合输送的数据看看是什么位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-22 10:39:44 显示全部楼层
wutuxiaoyuan 发表于 2017-5-8 09:12
翻译下字面意思,再结合输送的数据看看是什么位置。

谢谢,我翻译过后不知道它说的修改在什么位置,在Aspen edr里面没有找到,而且对它说的淹没面积分数没有概念,请问能在详细说说吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-22 10:39:44 显示全部楼层
单纯的淹沒面积分数是指淹沒面积的百分比,全部侵入100%,应该是1,淹沒80%,就是0.8.