不知道各位化友们的设计院是如何设计压缩空气管线的。目前我们做的压缩空气管线,基本上是每层布置一条DN50的支管,然后仪表专业再从工艺管线上引出自己的用气管线。但是在上个项目发现个问题,因为自动化程度较高,因此在计算仪表用气量的时候发现工艺专业的计算方法和仪表专业的规范HG20510的计算方法有出入。比如常规一个控制阀门的耗气量为1Nm3/h,那么DN50的钢管(流速按照4.15m/s)流量为480Nm3/h,这样算下来应该是可同时供大概480个自控阀们同时使用。但是根据HG20510说,DN50的钢管使用点为81~150个(HG20510中规定流速为3~5m/s)。这两个数据差的比较多。就怕涉及到自控程度较高仪表较多的时候压空总管不够用就麻烦了。希望能和各位设计同行互相交流一下。
|