EDR核算结果中dirty和max dirty分别指的是什么状态下
无标题.png
发表于 2016-7-7 11:31:59 显示全部楼层
很奇怪你的数据,可否传下原始文件,一般dirty的传热系统是您提供的热阻下计算的传热系统,max dirty是您提供目前的换热设备计算的传热系数。

点评

之前上传的源文件找不到了,您帮忙看下这个文件中的计算结果是否合适,Max Dirty的传热系数小于Dirty是否意味着换热器换热效果不佳,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-7-8 21:27
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-7 11:31:59 显示全部楼层
wenming 发表于 2016-7-8 13:33
很奇怪你的数据,可否传下原始文件,一般dirty的传热系统是您提供的热阻下计算的传热系统,max dirty是您提 ...

之前上传的源文件找不到了,您帮忙看下这个文件中的计算结果是否合适,Max Dirty的传热系数小于Dirty是否意味着换热器换热效果不佳,谢谢。
核算结果.png

E-108.edr

195.87 KB, 下载次数: 3

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 11:31:59 显示全部楼层
在校核模式下,设计一台换热器,一般都会有面积余量,Max Dirty 指的是,不断的增加管、内外的污垢系数,使得面积比=1,也就是没有余量这种工况。
用来估计结垢程度对换热器的影响,换句话说,换热器结垢到什么程度的时候,就没有余量了。
你可以看一下,传热系数 各部分的变化情况。

点评

那我如何能知道当前的工况下换热情况如何呢 是不是可以认为Max Dirty就是当前工况下的?  详情 回复 发表于 2016-7-11 09:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-7 11:31:59 显示全部楼层
adog8207 发表于 2016-7-10 23:04
在校核模式下,设计一台换热器,一般都会有面积余量,Max Dirty 指的是,不断的增加管、内外的污垢系数,使 ...

那我如何能知道当前的工况下换热情况如何呢 是不是可以认为Max Dirty就是当前工况下的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 11:31:59 显示全部楼层
校核的结果 是 Dirty
如果想要知道当前的工况下换热情况,用”模拟“模式计算