额定设计验收标准 适用流体 压缩空气、无腐蚀的空气
入口空气流量 150.0 m3 / min
工作原理 水-气热交换
入口空气压力 5.0 Kg / cm2
入口空气温度 130℃
出口空气温度 ≤40℃
出口空气压力损失 ≤0.01Mpa
换热器型式 横卧壳管式(外壳碳钢、换热管不锈钢)
空气接口 DN200国标法兰
冷却水接口
冷卻散熱方式 水冷式
冷却水介质 洁净自来水
冷卻水温度 ≤32℃
冷却水压力
冷却水流量
冷却塔匹配
极限工作範圍 入口空气压力 0.2~10 Kg / cm2
入口空气温度 30~130|最高160℃
出口空气温度 20~53℃
冷卻水温度 5~35℃
热工计算 计算130度降到40度,流量为150.0 m3 / min。热量约为 KW,设计余量放大30%为 KW。
换热器形式 高效换热管强化换热+壳体为碳钢结构。水侧可拆卸清洗。
换热管参数 管热管直径: 有效长度:
换热面积
其它数据 约略外形尺寸
约略重量 请总长度控制2200mm左右 |
|